Question :
 
<내진용 철근의 적용 범위에 대한 질문입니다.>
 
건축구조물 내진설계기준 및 해설 9.3 재료요구사항 과 9.3.1 철근 에 따르면
 
'중연성도와 고연성도가 요구되는 구조형식의 구조물에 사용하는 재료는 다음에 따른다'
 
'모멘트골조부재, 벽체의 경계요소, 연결보에 사용되는 주철근에 대해서는 다음과 같은 성능을 가지는 한국산업규격의 내진용철근(SD400S, SD500S, SD600S)을 사용해야 한다.'
 
라고 명기하고 있습니다.
 
만약 지진력 저항시스템을 건물골조시스템의 철근콘크리트 보통전단벽을 적용하여 사용할 경우 반응수정계수 R=5.0을 적용하며, 모멘트골조부분에 대해 연성상세를 적용하여 설계를 하게 되는데요.
 
이때 철근에 대하여 내진용철근을 적용해야하는 부분인지가 의문입니다.
 
9.2.2의 해설부분을 살펴보면 건물골조시스템의 철근콘크리트 보통전단벽을 저연성도 시스템으로 제시하고 있어 혼란이 있습니다.
 
건물골조시스템의 철근콘크리트 보통전단벽의 시스템을 차용시 지진하중의 일부를 모멘트골조부분에서 부담할 수 있게 설계를 하고 있기에 연성상세가 적용된다면, 내진용철근 또한 적용이 되야하지 않나라는 생각이 있어 질문을 드립니다.
 
**********************************************************************************************
 
Answer :
 
질문과 같이 현행 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따르면,
중간 및 특수모멘트골조, 특수전단벽의 경계요소와 연결보에 사용되는 주철근은 한국산업규격의 내진용철근(SD400S, SD500S, SD600S)을 사용해야 합니다.
 
어떤 건축구조물의 지진력저항시스템을 건물골조시스템의 철근콘크리트 보통전단벽으로 선정시
구조물에 작용하는 모든 지진력의 100%를 보통전단벽이 저항하도록 설계할 경우에는 골조는 보통모멘트골조로 중연성도 배근상세를 적용할 필요가 없으며 이에 내진용철근을 사용하지 않아도 됩니다.
 
하지만 건물골조시스템의 철근콘크리트 보통전단벽에서 골조가 일부 지진력을 부담할 경우에는 이들은 중간모멘트골조의 중연성도 배근상세를 적용해야함으로 이들 주철근은 한국산업규격의 내진용철근(SD400S, SD500S, SD600S)을 사용해야 한다고 사료됩니다.
 
 
자세한 내용은 유튜브 “하이구조”채널의 동영상에서 “콘크리트구조물의 지진력저항시스템”을 참조하시기 바랍니다.
 
 
즐겁고 행복한 명절되세요. ^^
 
 