젊고, 창의적이고, 아름다운 실용적 구조세계




Wide-Band Beam의 배근 상세에 대하여

페이지 정보

  • 하이구조
  • 21-02-17 10:54
  • 60회
  • 0건

본문

Question :
 
넓은 보 설계 시 넓은 보의 전단철근이 정착되는 기둥 내부까지 시공되어야 하는지 궁금합니다.
 
또 기둥 폭보다 넓은 보 설계 시 전단 위험 단면을 기둥과 접하는 면에서 D/2,
 
휨 위험 단면을 기둥과 접하는 면으로 볼 수 있는지 궁금합니다.
 
***************************************************************************************
 
Answer :
 
예전 Q&A 답변 598번에서 『보폭이 기둥보다 큰 경우의 접합부 배근』에 대하여 얘기한 적이 있습니다.
 
좀 더 구체적으로 살펴보면,
광폭보, 납작보, 넓은보 등으로 불리는 Wide-Band Beam은 먼저 슬래브인지 보인지를 구분하고, 그 구분에 맞는 배근상세를 적용하는 것이 필요합니다.
 
Wide-Band Beam은 전체깊이가 250mm, 플랜지 두께의 2.5배, 복부폭의 1/2 중 가장 큰 값 이하인 경우 슬래브로 간주할 수 있습니다.
 
이는 연구자들의 실험 및 연구결과, 상기 조건을 만족하는 Wide-Band Beam은 극한한계상태에서 보의 파괴양상보다는 주로 슬래브의 휨파괴와 같은 파괴양상이 발생함이 입증되었기 때문입니다.
 
이와 관련해서는 “하이구조”유튜브 채널 – 동영상 – “콘크리트 중간모멘트골조의 배근” 첫 장에 자세한 설명이 있으니 참조하시기 바랍니다.
 
 
만약 Wide-Band Beam이 슬래브에 해당된다면, 기둥과의 접합부는 무량판 슬래브의 주열대와 기둥의 접합부라고 생각할 수도 있습니다.
 
그렇다면 Wide-Band Beam과 기둥의 접합부에서 4면이 구속되지 않은 외부기둥의 경우는 접합부에 기둥의 띠철근을 배근하여야 하지만, 4면이 구속된 내부기둥의 경우는 접합부에 기둥의 띠철근을 배근하지 않아도 됩니다.
 
그리고 Wide-Band Beam의 폭과 기둥의 상대적 크기에 따라 다르겠지만,
대부분 Wide-Band Beam과 기둥의 접합부에 보의 스터럽(Stirrup)은 배근하지 않아도 될 것으로 판단되나, Wide-Band Beam의 폭이 기둥에 비하여 매우 큰 경우에는 이 부분에 대한 보강방법을 상황에 따라 고려해 볼 필요는 있습니다.
 
 
한편 특수한 경우가 아닌 보통의 경우에 Wide-Band Beam 설계시 1면전단에 대한 위험단면은 기둥과 접하는 면에서 d(유효깊이)만큼 떨어진 곳이고, 2면전단에 대한 위험단면은 기둥면에서 d/2 떨어진 둘레길이가 되고, 휨에 대한 위험단면은 기둥과 접하는 면으로 볼 수 있습니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^    
 

댓글목록