젊고, 창의적이고, 아름다운 실용적 구조세계




수평풍하중의 조합하중에서 k산정에 대하여

페이지 정보

  • 하이구조
  • 21-04-13 14:17
  • 123회
  • 0건

본문

Question :
 
안녕하세요.
KDS 41 10 15 5.12.2 κ 값 산정 관련 입니다.
표 5.12-2를 보면 D/B 구간이 나눠져 있고 그에 따른 n1*B/VH값과 κ값이 나와있는데,
만약 0.5 < D/B <=1 구간에서 n1*B/VH값은 어떤 식으로 구간을 나눠서 봐야하며,
그에 따른 κ값을 어떻게 직선보간을 사용하여야 하는지 궁금해서 질문드립니다.
답변 부탁드립니다.
항상 좋은 답변 감사드립니다~^^
 
**********************************************************************************************
 
Answer :
 
질문은 건축구조기준 설계하중 KDS 41 10 15의 고층 및 유연건축물의 수평풍하중 조합에서
3종류의 조합하중 중 조합조건 2와 3에서 풍직각방향 조합하중 또는 비틀림 조합하중에 붙는 k값의 산정에 대한 내용입니다.
 
본 기준에서는 표 5.12-2에서 D/B 및 n1B/VH 의 중간값은 직선보간하여 사용하도록 하고 있는데,
솔직히 참 애매하게 표현하고 있는 것이 사실입니다.
 
직선보간이라는 산술적인 개념으로 접근해볼 때, 결과적으로 D/B 와 n1*B/VH 를 각각 직선보간 하여 κ값을 구할 수 있습니다.
 
아래 표는 KDS 41 10 15의 표 5.12-2를 발췌하여 D/B=0.7, n1B/VH=0.5를 가정한 예시입니다.
계산방법은 D/B 에 대해 n1*B/VH 구간이 다르므로, n1*B/VH 를 먼저 직선보간한 후 D/B 를 직선보간 하였으며, 소수넷째자리까지 표기하였습니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^
 