Question :
 
안녕하세요!
여쭤볼 곳이 마땅치 않아서 질문드립니다.
 
요즘 슬래브지붕 방수문제로 슬래브 위에 경량철골 or 경량목구조로 지붕을 만드는 경우가 많은데
이런 경우 구조계산이 필요할까요?
비슷한 사항은 옥상 위 경량철골로 태양광설비나 처마설치 같은 경우가 있을 것 같습니다.
 
제 생각엔 많은 기술사분들이 신축기준 구조계산서에
하지철물같은 보조구조(?)를 제외한 주요구조만 계산하고
위에 언급드린 경량구조체는 별도로 계산하지 않으시는 것으로 미루어보아
앞서 말씀드린 형태는 같은 보조구조로 보고 별도 계산이 필요없지 않을까 싶습니다만
 
기존건축물에서 방수지붕으로 높이 증축을 할 때
1. 구조계산이 꼭 필요할지
2. 안하고 시공하였을 때 추후 문제될 사유가 있을지
3. 추후 문제를 떠나 현실적인 상황때문에 안하는 분위기 인지(?)
 
궁금합니다.
 
긴글 읽어주셔서 감사합니다.
 
 
***************************************************************************************
 
 
Answer :
 
질문의 옥상 위 경량철골 방수지붕을 설치할 경우는
설치되는 경량철골 방수지붕 자체의 구조적 안전성 확보를 위하여 구조설계를 해야할 뿐만 아니라
방수지붕의 설치로 인한 기존 구조물의 구조적 안전성도 검토되어야 합니다.
 
또한 만약 상기 질문의 상황이 허가사항인 경우에는 원칙적으로 기존 건축구조물의 “구조안전진단”이 필요합니다.
 
 
방수지붕설치에 대한 신고 및 허가사항에 대한 자세한 내용은 “건축사사무소”에 문의하시기 바랍니다.
상기 행정조치를 거치지 않으면 불법건축물이 될 수 있습니다. 
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^