Question :
 
다이아프램이 없는 철골구조물 설계시 종종 가셋플레이트의 면외방향 전단력에 대해 설계해야 할 때가 있는데요,
 
이때 가셋플레이트의 면외방향 전단에 의해 생기는 모멘트에 대해서 가셋플레이트가 휨강도를 확보하고 있다면, 별도의 검토를 하지 않았는데요.
이러한 검토 방식에 문제가 없는지 의문이 들어 질문드립니다.
 
또 이러한 상황에서 사용하는 별도의 철골접합상세가 있는지 궁금합니다.
 
**********************************************************************************************
 
Answer :
 
상황에 따라 다르겠지만,
 
일반적으로 만약 가셋플레이트가 면외방향 전단에 의해 생기는 휨모멘트에 대해서 충분한 휨강도를 확보하고 있다면,
전단강도도 문제가 없는 경우가 많기 때문입니다.
 
슬래브, 플레이트 등 면외 휨을 받는 판요소의 구조부재는 일반적으로 휨강도에 의하여 강도, 두께, 형상 등이 좌우되며,
전단에 의하여 파괴되는 경우는 매우 적습니다.
 
 
질문과 같은 경우는
아마도 많이 사용하는 철골접합상세이고, 대부분 이전에 플레이트의 면외전단강도에 대한 검증이 많이 되었으므로,
휨강도만 검토한 것이 아닌가 생각됩니다.
 
 
하지만 특수하거나 약축방향 전단력의 크기가 큰 경우에는 반드시 전단강도도 검토되어야 하며,
필요하면 약축방향에 대하여 플레이트 보강을 하거나 강접합 형식으로 구조설계를 진행하여야 합니다.
 
 