Question :
 
안녕하세요.
 
제가 건조수축에 대해서 논문을 읽다가 궁금한 것이 생겨 질문을 드립니다.
 
우리나라 건축구조기준은 일부 국내에 맞게 수정해서 사용하지만 CEB를 따르는 것으로 알고 있습니다.
CEB에는 기하형상치수라는 상수가 존재하는데 h=2*단면적/둘레로 정의되어있습니다.
 
PCA에서는 이것과 비슷한 개념으로 부피-표면적비를 사용해서 vs = 단면적*높이/둘레*높이 (= 단면적/둘레)로 정의되어있는데,
건조수축 변형율을 계산할 때, PCA에 나온 부피-표면적비로 계산하고 그 값에 2배를 해서 기하형상치수로 사용해도 되는건가요?
 
 
*********************************************************************************************
 
Answer :
 
제가 질문의 건조수축량의 계산식에 대하여 전문적인 지식은 없지만,
 
일반적으로 각종 구조기준 및 학술자료에서 제시하는 계산식은 가정, 변수, 상수, 적용 하중, 조건, 제약 등이 달라서
어느 한쪽에서 나온 일부 식을 다른 쪽에 적용하는 것은 완벽한 이론적 근거를 분석하지 않는 한, 매우 위험하고 불합리한 경우가 많습니다.
 
따라서 어떤 구조기준 및 학술자료에서 제시하는 계산식은 그 기준안에서 적용하는 것이 바람직합니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^
 