Question :
 
항상 좋은답변 감사드립니다.
 
사실 통상적으로 불연속 보의 단부철근 정착시 보정계수(배근/소요)를 적용할수 있을까요?
 
적용하면 힌지부분이기에 작용 모멘트는 0이기에 실제 정착길이는 (150mm, 8db)max와 정철근 정착을 위한 정착길이 부족시 받침부 안쪽의 소요길이를 비교하면 될까요?
 
실제 이렇게 고려한다면 시공을 고려하더라도 D22, D25철근 정착에 필요한 보폭이나 벽체두께가 250mm정도면 되지 않을까 싶은데요..
 
제가 놓치고 있는 부분이 있을까요?
 
**********************************************************************************************
 
Answer :
 
먼저 예전 Q&A 답변 1886번에서 구조해석시 작은보(Beam)의 지점 및 절점 산정에 대하여 설명한 적이 있으니 참조하시기 바랍니다.
 
또한 “하이구조”유튜브채널 – 동영상 – 『철근콘크리트 바닥평면 구조계획』 3. 보의 연속과 불연속 조건에 대해서도 참고하시기 바랍니다.
 
 
결론적으로 질문의 철근콘크리트 작은보(Beam) 불연속 단부의 주철근 정착은
개방형 스터럽을 사용하는 내부보와 폐쇄형 스터럽을 사용하는 테두리보의 경우는 상, 하부근 모두 인장철근정착을 하여야 하고,
폐쇄형 스터럽을 사용하는 내부보의 경우는 상부근은 인장철근정착을 하여야 하지만, 하부근은 150mm이상만 정착을 하면 됩니다.
 
상기와 관련된 자세한 내용은 “하이구조”유튜브채널 – 동영상 – 『콘크리트 보 배근 - 2, 3』에 내용이 있으니 참조하시기 바랍니다.
 
또한 “하이구조”유튜브채널 – 동영상 – 『철근의 정착』을 공부하시는데 참조하시기 바랍니다.
 
 
어수선한 세상에 항상 건강 조심하시고, 항상 행복하세요. ^^
 