Question :
 
안녕하세요. 하이구조 QnA를 통해 많은걸 배우고 있는 실무 초보자 입니다.
 
PHC400 - 1EA이며 기초크기는 (1000X1000) 이며,
기둥의 크기는 Ø 400의 원기둥으로 파일크기와 일치하며 편심이 발생하지 않게 정확히 일치하게 설계되었다고 가정하면,
 
축력이 파일로 그대로 전달되어 모멘트가 생기지 않을 것이고,
기둥크기와 파일크기가 같으니 전단력도 0일 거 같은데,
그렇게 되면 기초판의 철근은 균열방지 철근만 배근하면 되는 것인가요???
 
유익한 지식 공유해주셔서 감사합니다.
 
새해 복 많이 받으십쇼.
 
**********************************************************************************************
 
 
Answer :
 
파일(Pile)인 한 개인 기초판과 그 주변상황에 따라 달라지겠지만,
 
만약 기둥과 기초판의 연결지점이 회전단으로 볼 수 있고, 또 그렇게 구조설계한다면,
질문의 내용은 YES 입니다.
 
하지만, 기둥과 기초판의 연결지점이 주변여건상 고정단으로 볼 수 밖에 없다면,
파일(Pile)과 기초판은 모멘트가 작용하므로, 기초판은 휨모멘트를 고려한 배근이 이루어져야 합니다.
 
 
이와 관련된 상황은 예전 Q&A 답변 478번, “주각의 지점과 기초”를 참조하시기 바랍니다.
 
또한 “하이구조”유튜브 채널 - 동영상 - “구조물의 지점”에서 3. 고정단, “기초의 지점”을 참조하시기 바랍니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^
 
 