Question :
 
이번에 구조검토를 하는 중에 고장력볼트를 수계산하고 있었습니다.
근데 지압접합에서의 인장력과 전단력의 조합을 하는 와중에
Fnt' = 1.3 Fnt - (Fnt/0.75Fnv)* fv <= Fnt 라는 식을 통해 Fnt' 의 값을 찾으려고 하는데,
애초에 검토하려는 구조체에 하중이 적어서 그런지 fv 값이 작아서 위의 부등식이 성립되지않습니다. 그래서 해결을 해야하기때문에 보수적으로 보자고 생각해서 Fnt 값인 750MPa를 썼습니다.
혹시 위의 부등식에 있어서 성립이 되지않는다면 Fnt 값을 넣어도 될까요?
그리고 저 부등식이 성립이 되지않는다면 다른 식을 써야할까요??
 
책[강구조 설계-한국강구조학회(구미서관)]의 책 63페이지에 식이 나와있으며 비슷한 문제풀이는 69페이지에 나와있습니다. 부탁드립니다. ㅠ
 
**********************************************************************************************
 
Answer :
 
Fnt'는 전단력을 고려한 공칭인장강도(N/㎟)이고,
 
질문의 식은 Fnt'가 Fnt 즉 공칭인장강도(N/㎟)를 초과하면 안 된다는 의미로,
 
질문의 경우는 Fnt'= Fnt 로 보면 될 것으로 사료됩니다.
 
그리고 고장력볼트의 설계전단응력용 Fnv는 단위면적당 소요전단력 fv 이상이 되도록 설계하며,
전단 또는 인장에 의한 소요응력 f가 설계응력용의 30% 이하이면 조합응력의 효과를 무시할 수 있습니다.
 
해당 서적 예제 4.3 에 있군요.
 
 