Question :
 
내력벽체 중 개구부 크기가 작아 WALL OPEN 으로하여 벽체 설계하였습니다.
 
그리고 그 개구부는 벽체 개구부 보강에 따라 수직, 수평, 사보강을 하는데
 
비내력 벽체는 힘을 받지 않는 벽체이므로 개구부에 의해 수직, 수평 철근이 잘려도
 
균열방지용으로 사보강만 해도 되는지 궁금합니다.
 
**********************************************************************************************
 
 
Answer :
 
먼저 내력벽체의 개구부 철근보강에 대해서는 예전 Q&A 답변 556번에서 설명드린 적이 있으니 참조하시기 바랍니다.
 
사실 질문의 콘크리트 비내력벽체에 대한 철근배근 및 개구부 보강에 대해서는 건축구조기준에 나와있는 것이 없습니다.
 
극단적으로 균열발생에 대한 고려가 없다면, 사실 무근콘크리트로 비내력벽체를 설치하여도 설계기준상 문제가 되지 않는다고 생각됩니다.
 
하지만 실무에서는 콘크리트 비내력벽체의 균열억제를 위하여 철근량 및 개구부 보강을 설계자의 의도에 따라 적절히 배치하는 것이 일반적입니다.
 
 
오늘도 좋은 하루 되세요. ^^