Question :
 
안녕하십니까?? 현장 감리업무 수행중 구조적인 판단을 하는 데 많은 도움을 받고 있습니다.
다름이 아니라 압축철근의 정착과 관련하여 궁굼한 사항이 있어 문의 드리고자 합니다.
KDS 14 20 52 : 2022 콘크리트구조 정착 및 이음 설계기준에 따르면, 아래와 같이 압축철근의 정착기준을 정하고 있습니다.
 
4.1.1 정착 일반
(1)철근콘크리트 부재 각 단면의 철근에 작용하는 인장력 또는 압축력이 단면의 양 측에서 발휘될 수 있도록 묻힘길이, 갈고리, 기계적 정착 또는 이들의 조합에 의하여 철근을 정착하여야 한다. 이때 갈고리는 압축철근의 정착에 유효하지 않은 것으로 본다.
 
4.1.3 압축 이형철근의 정착
(1)압축 이형철근의 정착길이 는 다음 (2)의 기본정착길이 에 다음 (3)에 있는 적용 가능한 모든 보정계수를 곱하여 구하여야 한다. 다만, 이때 구한 는 항상 200mm 이상이어야 한다.
 
위 사항에 따르면 벽체두께가 일반적으로 200mm인 계단에서 Wall Girder를 두기 어려운 부분에서 벽체로 정착을 시켜야 하는 하부 압축철근의 갈고리가 유효치 않다면 최소 정착길이(200mm) 뿐만 아니라 직경별 필요 압축길이(200mm 이상)의 확보는 어렵습니다. 혹시 제가 KSD 14 20 52 기준에 대해 잘못 알고 있는 것인지 아니면 또 다른 기준(또는 조건)이 있는 것인지 의견 부탁드립니다.
 
**********************************************************************************************
 
Answer :
 
슬래브나 보와 같은 휨재 철근의 벽체정착에 대한 질문으로,
 
예전 Q&A 답변 1256번, 1794번, 1992번을 참조하시기 바랍니다.
 
질문의 내용은 KDS 14 20 52 4.4.2 의 정모멘트 철근의 정착에 해당하는 내용으로,
보의 경우는 중앙부 정모멘트에 해당하는 하부철근은 벽체인 받침부 내에 150mm이상만 연장하면 됩니다.
 
그리고 슬래브는 단배근 기준으로 설계하는 것이 일반적이기 때문에 벽체정착부 하부근은 압축철근이라고 보지 않고, 중앙부 하부 인장철근의 연장이라고 생각하면 되므로 150mm 이상만 벽체 속에 정착하여도 됩니다.
 
 
이와 관련한 자세한 내용은 “하이구조” 유튜브 채널 - 동영상 - “콘크리트 보 배근”, “슬래브 배근”, “철근의 정착”을 통하여 학습하시기 바랍니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^ 
 