Question :
기둥 700x700 / 기초 크기 2,000x2,000x1,100(d=1,050) 일 경우
2면전단 위험 단면은
(700+0.75x1,050x2) = 2275mm
2275x2275 위험 단면 크기가 되는데
지내력은 만족한다고 한다면, 기초 크기가 위험 단면 크기보다 작아도 상관없는지 여쭤봅니다.
**********************************************************************************************
Answer :
기초설계시 기초판의 저면적은 허용응력설계법의 사용하중조합을 사용하고,
기초의 두께 및 철근량을 결정하는 휨모멘트와 전단력 산정시에는 강도하중조합에 따른 강도설계법을 사용합니다.
참고로 “하이구조”유튜브채널 - 동영상 - “하중조합”을 참조하시기 바랍니다.
한편 예전 Q&A 답변 754번에서 얘기했듯이, 기초의 2방향 뚫임전단 검토시 위험단면은 기둥면에서 0.5d 또는 0.75d 떨어진 주변길이가 됩니다.
질문에 대한 답변으로
독립기초판의 크기가 상기 위험단면 보다 작아도 상관이 없습니다.
오늘도 좋은 하루되세요. ^^