SRC기둥 설계시 주철근 외에 종방향으로 배치하는 균열철근에 대해 간격제한이 궁금합니다.
휨재 관련해서는 900mm 초과하는 부재에 대해선 종방향으로 표피철근 간격 s를 구하여 배치하도록 명기되어있습니다.
하지만 SRC기둥에 대해선 KBC2016기준으로 0516.2 설계 일반에서
'(6)하중을 저항하기 위한 목적외에, 균열을 제어하고 합성부재의 각 요소들 사이의 상호 분리를 방지하기 위하여
  철근을 추가로 배치하여야 한다' 라는 문구에선 간격에 대한 설명이 없습니다.
순수 압축만 받는 기둥부재는 존재하겠지만 대부분의 기둥은 휨에 대해서도 저항을 하기에 휨재의 표피철근 간격 s 를 적용하여도 되는지 궁금합니다.