안녕하세요.

기초판 보강을 검토하는 중에 궁금증이 생겨 질문드립니다.

구조기준 KDS 14 20 00: 2021(한국콘크리트학회) 4.11.2 2방향 거동에 대한 전단강도에 따르면

(5) 공칭전단강도 Vc는 0.58*fck*b0*cu이하이어야 한다. 라고 상한치를 두고 있으며,

4.11.3 전단철근 에서도 (3) 공칭전단강도 Vn은 0.58*fck*b0*cu이하이어야 한다. 라고 상한치를 두고 있습니다.

4.11.2의 (3)부터는 프리스트레스트콘크리트에 대한 설명이 나옵니다만, (3)~(4)만 프리스트레스트콘크리트에 대한 내용으로 보이고 (5)는 일반 콘크리트와 공통 기준인걸로 생각되는데 하이구조님의 생각은 어떠신지 궁금합니다.