Question :
 
안녕하세요. 토목과 3학년에 재학중인 학생입니다.
우연한 기회로 이런 좋은 공간을 알게되어서 매우 기쁘게 생각하고 있습니다.
 
다름이 아니라, 단순보의 단면설계 시 가정사항 중 궁금한 점이 생겨서 질문 드립니다.
 
1. 설계하려는 철근콘크리트의 구조물의 폭이 4m라고 하면, 철근콘트리트의 단면의 폭 b도 4m라는 뜻인 것인지 궁금합니다.
2. 만약 아니라면, b도 자유롭게 가정해도 되는지와 자료조사하다가 1.5b<=h<=2b여야 한다는 내용을 본 것 같은데, 이것이 맞는 내용인지 궁금합니다.
3. 피복두께를 50mm로 제한한다면, 압축철근과 인장철근 모두 피복 두께를 50mm로 설정해야하는지와 철근직경 D25이하일 때 피복두께가 50mm이어야 한다고 나와있던데, 그러면 D25이상인 철근은 사용하지 못하는 것인지 궁금합니다.
 
많이 부족합니다. 좋은 가르침 주시면 감사히 공부하겠습니다. 답변 부탁드릴게요.
 
***************************************************************************************
 
Answer :
 
1.
 
구조물의 폭이란 단일부재의 폭을 지칭하기도 하지만, 질문의 경우는 보와 슬래브를 포함한 것을 구조물의 폭(4m)으로 얘기한 것이 아닌가 싶습니다.
그러면 구조물의 폭, 즉 바닥판 폭 4m와 바닥판 길이(?)에 대한 구조계획, 즉 보 및 슬래브의 구조계획이 필요합니다.
 
이에 대한 구체적인 학습을 원하시면 『하이구조』유튜브채널 - 동영상 - 『보의 하중산정 및 해석』,『철근콘크리트 바닥평면 구조계획』등을 참조하시기 바랍니다.
 
 
2.
 
철근콘크리트 보의 가정단면에 대해서는 예전 Q&A 답변 1350번, 1610번을 참조하시기 바랍니다.
 
또한 『하이구조』유튜브채널 - 동영상 - 『콘크리트 보 배근』을 참조하시면 좋을 듯 싶습니다.
 
 
3.
 
현행 콘크리트구조설계기준, KDS 14 20 50 (4.3)에 의하면, 흙에 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 콘크리트의 경우, D19, D22, D25 철근의 최소피복두께는 50mm입니다.
따라서 문제상 피복두께가 50mm로 제한된다면, 사용할 수 있는 철근콘크리트 보의 주철근은 원칙적으로 D25이하를 사용하여야 합니다.
 
이에 대해서는 『하이구조』유튜브채널 - 동영상 - 『철근의 기본사항 3』, 5.철근의 피복두께를 참조하시기 바랍니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^             