Question :
 
안녕하세요. 늘 좋은 답변 감사합니다.
 
최상층 기둥철근은 일반적으로 보 상단부분까지 연장해서 90도 갈고리 처리하라는 것으로 알고 있습니다.
만약에 기둥 주철근이 HD25이고 보춤이 2300mm라고 할때, 기둥 주철근이 보 하부부터 상부까지 일반적인 기둥철근 인장철근 정착길이인 1530mm를 넘는다면 끝부분에 표준갈고리를 하지 않아도 되나요?
 
**********************************************************************************************
 
Answer :
 
예전 Q&A 답변 716번과 비슷한 답변이 될 것 같습니다.
 
일반적으로 최상층 기둥의 주철근은 보나 슬래브의 최상단까지 연장하여 90도 표준갈고리 처리하는 것이 원칙입니다.
 
콘크리트구조기준(2012),‘8.8 기둥 철근이음에 관한 특별 규정’에서도 볼 수 있듯이, 어느 기둥의 철근은 모두 압축응력만 발생할 수도 있지만, 어느 기둥의 철근은 인장응력이 작용할 수 있습니다.
따라서 사실 기둥의 철근에 압축력이 작용하는지 인장력이 작용하는지 구분하여 철근의 정착 및 이음을 해주는 것이 원칙이지만, 일반적으로 이들의 구분이 도면상에 표기되지 않으므로 현장에서는 기둥철근을 정착 및 이음길이가 큰 인장철근으로 간주하여 보수적으로 배근하는 것입니다.
 
따라서 최상층 기둥의 주철근을 최상단까지 배근하는데, 표준갈고리가 없는 정착을 하려면 가능여부를 원 구조설계자에게 문의하셔야 합니다.
 
일반적으로 질문과 같이 경우, 기둥의 주철근이 기둥 상단까지 연장되고 춤이 큰 보에 충분히 인장철근정착이 되었다면 90도 표준갈고리는 필요하지 않을 것으로 사료됩니다.
 
 