Question :
 
안녕하세요~ 연휴는 잘 보내시고 계신지요?
먼저 연휴 중에 질문드려 죄송합니다.
현장에서 급하게 문의가 들어와서요.
설계시 400x600인 보의 단면을 400x1100으로 현장에서 키워서 시공을 했습니다.
이유를 물었더니 수벽을 따로 시공하기 싫어서 그랬다네요. ㅠ
인장철근은 피복두께 제한한 깊이까지 배근했냐고 했더니 700깊이까지만 했다고 합니다.
보의 중앙부균열은 균열폭이 꽤 넓어보이고 불안해서 동바리 두 개를 받쳐놓았는데, 육안으로 보기에도 약간 휘어보입니다.
보강을 해야되는 상황인지? 해야된다면 어떤 방식이 가장 좋을지 궁금합니다.
 
*******************************************************************************************
 
Answer :
 
질문의 경우는 보 단면(400x1100) 하부 약 400mm 구간이 철근배근이 없는 무근콘크리트이므로,
보의 중앙부 하부균열은 하중으로 인한 휨인장균열로 예측됩니다.
 
현장상황을 정확히 알지 못해 적절한 보수 및 보강방법을 말씀드리기가 어렵지만,
이런 경우는 보의 균열보수 후 철판보강이나 탄소섬유쉬트보강을 하는 것이 일반적입니다.
 
 
자세한 상황은 원 구조설계자에게 문의하시기 바랍니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^
 
 